大金空调故障代码最新大全
标签:
时间:2013-07-09 17:19:25
尊敬的网友您好,分享大金空调故障代码最新大全如下: A1室内P板不良 A3排水水位异常 A5室内防止结冰保护 A6室内风扇电机异常 AJ能力设定不良 C4室内热交换热敏电阻异常 C5室内热交换热敏电阻异常 C9室内室温热敏电阻异常 EO室外保护装置动作 E3高压压力异常 E4低压压力异常 E5OL动作 F3排气温度过高 E6压缩机启动不良 E7室外风扇电机异常 H3高压压力开关异常 H4低压压力开关异常 H8CT异常 H9室外温度热敏电阻异常 J3室外排气热敏电阻异常 J4室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5室外吸入管温度热敏电阻异常 J6室外热交换热敏电阻异常 J9室外气体管道温度热敏电阻异常 L4放热风扇温度上升 L5室外输出过电流 P3室外电葙温度热敏电阻异常 P4室外散热片热敏电阻异常 U1电源反相 U2电源异常 U4室内机到室外机信号传送异常 U5室内机到控制器信号传送异常 UA现场设定不良 UC集中控制器地址重复 UF室内到室外错误接线 A62直流风扇停止风扇旋转的实际转速低于10rpm AA2加热器过热AKZ型防过热温度开关70摄氏度; AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。 E11系统异常压缩机标识号(P板转移设定)。 E32高压压力异常或冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒; 者冷凝温度异常高压压力超过4.2MPA E52排气温度异常或排气温度超过A持续10秒 者压缩机异常过热压缩机头部温度超过115摄氏度 E62启动是压缩机锁定启动是压缩机无法检测 E92电子膨胀阀异常从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度 值检测出异常 EH1油泵过电流继电器动作油泵电流超过B时 或者搅拌机内部热继电器动作 EJ1防空烧开关动作或者选配保护压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型) 设备动作流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型) 与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路 FE1油压异常(油泵出口温度上升)油泵出口温度超过65摄氏度 FH2进油口温度上升或者油箱进油口温度超过60摄氏度并持续60秒 液体温度上升 H12室温热敏电阻异常或者热敏电阻短路或断线 机体调谐热敏电阻异常 J32排气温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 J52电子膨胀阀出口温度异常热敏电阻短路或断线 J62冷凝温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 JE2油泵出口温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 JH2出口油流热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 或者进口油温热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 L02变频器或压缩机异常显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一) L42散热片温度上升95摄氏度(568型)120摄氏度(908型) L52功率晶体管瞬时过电流输出过电流输入至电脑 L82压缩机过载压缩机输出转速异常 L92压缩机启动故障启动是压缩机不能平稳旋转 LA2功率晶体管异常电脑检测出功率晶体管异常 LC2变频器温度调节CPU之间变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常 传送异常 P32控制箱热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 P42散热片温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 U02冷媒不足指令能力大于或等于百分之95 冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5 摄氏度持续3分钟 U11电源反相,缺相或保险丝断在电源电路中检测出反相和缺相 U22电源电压异常电源电压低于170V U92与子机之间传送异常母子机配对运转时与其他系统之间的数据 传送发生异常 UH2系统故障EEPROM发生故障 UJ2外部保护装置动作主P板上的CN2端子之间发生短路(责任编辑:小美)