志高空调故障代码e1是什么故障?遇到这个问题,常常使得使用志高空调的朋友有诸多不便,今天国美小编将针对这个问题做出解答,希望对朋友们有所帮助。
志高空调,显示“E1”故障代码。
故障现象:接通电源后,整机无反应,未进人工作状态,液晶显示屏显示“E1”故障代码。
分析与检修;根据检修经验,“E1”为空调室内、外机通讯失败保护。检查室外主控板AP3、内外机兰芯信号线正常,更换室内主控板AP1后,试机,故障依旧。重点检查室内中间接口控制板 AP2.备信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201 (2003)有几脚电压异常,仔细检查外围元件,发现1脚与15脚间的电阻R202 (51kΩ)开路。
处理方法:更换同规格电阻后,故障排除。
(答案编辑:小刘)